速度慢的時候自動運行正常,速度一快就報警。根據報警提示把所有設置問題都排除了一遍,無效果。伺服優化后正常,但是斷電重啟后又出現這故障,優化后又正常,重啟問題又出現。最后客戶建議加大位置環增益,解決問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hsiung) 好貼好貼!
    心飛揚
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 29 個
    工控威望: 92 點
    下載積分: 5196 分
    在線時間: 58(小時)
    注冊時間: 2022-04-19
    最后登錄: 2025-02-11
    查看心飛揚的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2023-01-12 13:10
    主要是機械傳動的剛性,需要調節這些參數,原始的參數是不適合這臺設備的,FANUC、三菱有專門的伺服調整軟件,跟蹤顯示伺服負載的動態剛性