遇到一個問題在成批傳送數據點額時候,以前都是用V,Z變址做的,現在匯川H5U要用指針變量,沒研究懂。比如成批傳送的時候BMOV   D100Z0     D1000Z0   K100,只要按倍數增加就可很容易將數據存儲到后續地址,如果用指針變量怎么去做
靜心冥想
威元電子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 887 點
下載積分: 130 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2021-08-18
最后登錄: 2025-01-15
查看靜心冥想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
自定義一個變量Z作為指針。使用的時候加個中括號就行,BMOVP D50 D51 K10      LD= D51[Z] K1   SET M10