求助,一個K120S的plc,通過485的MODBUS RTU 跟兩個變頻器通訊,然后跟一個維控的觸摸屏進行參數調整,現在PLC經常報警看門狗錯誤,或者直接死機,重啟又可以了,求指導, 說明下,觸摸屏跟PLC通信用的普通不帶屏蔽的電線, 大概13米,232通訊,變頻器一個在PLC的電箱,另一個變頻器通過10米的2芯線連接,不在一個電箱,是一個隔離變壓器供電,實在找不到問題,求指導。 [ 此帖被酷酷數碼在2023-02-26 11:08重新編輯 ] |
---|---|
|
酷酷數碼
級別: 略有小成
|
感謝指導,這個我們公司自己的設備,之前的電箱不用了,移機過來的,也沒設計到費用問題,都是我們幾個人不忙了搞得,謝謝指導, |
---|---|
|
酷酷數碼
級別: 略有小成
|
感謝指導,屏蔽線沒找到太多,先換了232的,通訊時間改成了80,40,接了地線,估計也是通訊造成的故障,第一次用通訊,還沒弄明白,先按前輩說的我去改下,謝謝指導。 |
---|---|
|
酷酷數碼
級別: 略有小成
|
232不是可以做到15米嗎,換了個屏蔽線,再試下,這個PLC就一個編程口,一個485,485接了兩個變頻器,屏幕做從站不太會弄,做主站的話,屏幕需要寫的東西太多,還得弄腳本啥的,,麻煩問下,K120S的編程口如果干擾的話,會引起PLC報錯嗎???謝謝 [ 此帖被酷酷數碼在2023-02-26 12:54重新編輯 ] |
---|---|
|
酷酷數碼
級別: 略有小成
|
原來的程序,改了下,加了個變頻器,就這樣了,試下看,關鍵加的變頻器沒用呢還,只用了原來的變頻器,再試下來看,謝謝指導,原來就是這個PLC,正好點夠用,就沒換了。 |
---|---|
|
酷酷數碼
級別: 略有小成
|
好,謝謝 |
---|---|
|