想要實現觸摸屏與PLC之間的MODBUS無線通訊,就需要一個滿足這兩個設備通訊接口,并可在MODBUS協議下運行的通訊終端作為媒介,搭建起這兩者之間的通訊橋梁。如果是使用威綸通觸摸屏作為主站,三菱FX5U PLC作為從站,便可采用日系PLC無線通訊終端DTD435MC,作為實現無線通訊的硬件設備。通過DTD435MC方便實現無線網絡,無需更改網絡參數直接替換有線連接。 測試設備與參數如下: 三菱PLC型號:FX5U *1臺 觸摸屏型號:TK6071IQ *1臺 無線通訊終端:DTD435MC *2塊 主從關系:1主3從 通訊接口:Rs485接口(兩線制) 無線網絡圖如下: 接線方式如下: 1.觸摸屏與達泰無線設備的接線 第一步:用一根紅色導線將觸摸屏Rs485端口的1腳與DTD435MC的A端口相連;另一根黑色導線將觸摸屏Rs485端口的2腳與DTD435MC的B端口相連接 第二步:給無線通訊終端接入天線 第三步:全部接線結束后,分別給觸摸屏與無線通訊終端供電 2.PLC與達泰無線設備的接線 第一步:DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱FX5U PLC自帶的RDA與SDA端口; 第二步:DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱FX5U PLC自帶的RDB與SDB端口。 威綸通觸摸屏主站設置如下: 打開“威綸通觸摸屏程序”文件夾 1.系統參數設置 2.觸摸屏畫面制作 3.設置Y點元件以及X點元件屬性設置,并保存寄存器的設置 三菱PLC從站設置如下: 1.PLC的設置:將PLC和電腦通過以太網連接,打開三菱PLC編程軟件,選擇“連接目標—以太網直接連接—通訊測試” 2.PLC站號的設備:選擇“參數—模塊參數—485串口” 【基本設置】菜單下選擇MODBUS協議和串口參數的設定 【固有設置】菜單下只需要設置本站號(從站地址) 3.將程序下載到PLC 無線通訊測試步驟如下: 1.觸摸屏輸出信號 點擊觸摸屏上的FX5U通訊例程Y0.0到Y0.3輸出信號到PLC上,則與之對應的PLC 上DO指示燈相對亮起,無線通訊連接成功。 2.PLC輸入信號 取導線短接0V與S/S端子,另一根導線連接24V端子,導線另一端懸空,取導線懸空端分別接入X端的輸入端子0、1、2、3等輸入端子,每接入一路,則威綸通觸摸屏上IO圓形指示燈亮起。 此時威綸通觸摸屏與FX5U之間完成無線通訊 |
|
---|---|---|
|
mfp1985
級別: 探索解密
|
現在網上有的是這個 用的是LOAR技術 啥也不用設置直接把兩線接上就行 最關鍵是便宜 100塊錢左右一個模塊 我做了個全廠電表采集 然后再辦公室通過U盤轉到電腦上 買個6個模塊總共花了700來塊錢 省了電工天天抄表的功夫了 電工感謝我不用跑腿了 領導說我給他省錢了 |
---|---|
|