樓主  發表于: 2023-07-01 11:36
這臺機之前在湖南工作的時候,由于工廠車間接地不行,干擾很大。與三臺FP-X0 的485通信經常出現問題。后面改為IO連接。IO接線時,0V接在一起。其他 X Y,對應接。
有一個輸出模塊,MIL線出來后,接到40PIN的端子臺。到目前位置,有3個Y輸出點,已經燒短路。這三個點分別是,復位按鍵指示燈,最近壞的。一直亮。
另外兩個是伺服使能Y信號。

大家幫分析一下。是哪些問題引發的燒點?百思中。這臺機器目前搬回東莞。調試中,準備要上場使用。接下來的時間。估計還會出現問題。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2992 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-01-15
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-01 14:38
先不用糾結什么原因造成的,燒毀無非就是過流了;既然還要用,換了新模塊之后,這3個點輸出用中間繼電器轉接,先避免下次再出現這種問題