女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

0zhang9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 179 點
下載積分: 946 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-08-14
最后登錄: 2023-12-12
查看0zhang9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-07 14:51
fb模塊.zip (185 K) 下载次数:99 模擬量換算.rar (34 K) 下载次数:117



使用模擬量接4-20mA傳感器

傳感器量程-15 ~ 3300PSI

傳感器通電后空載 PLC數值量400左右 電流應該4mA左右

我就納悶了 不應該負壓的時候才400 電流4mA

于是乎,這道數學題,我搞不懂了

有沒有范例 借閱一下

為什么有人糾結FX5U 內置能不能電流輸入?





附件模擬量轉換研究成果
理解了就很好懂 封裝成FB 一切變得簡單了
[ 此帖被0zhang9在2023-07-09 01:26重新編輯 ]
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11554 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-01-14
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-07 16:18
1.模擬量的分辨率是多少,也就是4--20mA電流模塊的數字量輸出是400--2000呢還是多少,這個很關鍵,必需搞清楚。
2.搞清楚傳感器空載時的值對應多少壓力值,也就是說空載時是負壓還是對應某個壓力值的。
3.搞清楚了上述二條再來計算模擬量對應的壓力值。
相信自我!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11554 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-01-14
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-07-07 16:19
http://m.rob-thebuilder.com/read-gktid-1756629.html    本站的貼子怎和計算這里有方法。
相信自我!