wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
|
想請問一下各位大神,在設計電路是一段機構上多個電箱,你們會每個電箱弄一個總空開么,還是一段就一個。 如果只有一個總空開,從其他電柜拉220的話,必須關另外一個電箱的總開才能把所有電斷了,感覺不太安全。 |
---|---|
|
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
|
同一段的電箱,取的同一段的總開的電,你的意思每個電箱也取主電柜的電。不取這一段的? |
---|---|
|
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
|
不止是總空開,每個箱子濾波器伺服空開都得配上,有點多,老板肯定是想節約成本。PLC的都是各種擴軸,1300帶30多個擴了一倍的軸。 |
---|---|
|