使用松下的FP-XH C60T PLC, 用位置數據表定位, 控制方式為”絕對方式“。 當定位值是正值時, 一切正常, 當定位值是負值時, 電機總向正方向走,直到碰到限位。請問工控朋友們, 你們碰到這種情況嗎? 有什么解決辦法?
試問卷簾
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 152 點
下載積分: 771 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2014-02-13
最后登錄: 2023-11-23
查看試問卷簾的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-10 16:02
大概率是這個問題了 ,只要點動程序正常,線路就沒有異常。
引用
引用第6樓皮五于2023-11-09 19:40發表的  :

數據溢出,檢查一下數據格式