樓主  發表于: 2024-01-19 14:17
最近遇到一個項目,使用西門子S7-1500系列PLC,CPU 1511-1PN(6ES7 511-1AK02-0AB0),需要與DCS做Profibus DP通訊,配置了CM1542-5(6GK7 542-5DX00-0XE0)模塊,現在不清楚程序應該怎么做,另外通訊地址表怎么對應,求助各方大神!!
autoctrl
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 358 個
工控威望: 579 點
下載積分: 1586 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2025-01-07
查看autoctrl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-19 16:14
之前跟DCS用的是MODBUS協議:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124583913
樓主留言:
感謝!是照著西門子技術支持的那個說明做的,只是沒做過,不確定這么簡單!現在有了大家的答案可以定心了!