女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wangfuchi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 157 點
下載積分: 1185 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2023-11-10
最后登錄: 2025-01-21
查看wangfuchi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-22 09:51
圖片:
圖片:
三菱plc fx3u模擬量輸入獲取到的值,值達到一定值停止,還是超出不少。
如達到60停止,壓力值實際停止是70,如何才能讓它60停止,幅度可以+3。
[ 此帖被wangfuchi在2024-01-23 11:33重新編輯 ]
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1925 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2025-02-05
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-22 10:04
1.可不可以讓它在達到50或者40就減慢加壓速度(或者全程加壓速度減慢);2.設定值60停止,讓在57的時候就停止。這樣應該可以優化一點,但是不能徹底解決。