圖片:
額定電流有100A的電機,電控箱里應該用下面哪一個來做接地啊用匯流排的話還要考慮耐流值嗎,感謝!
[ 此帖被dodovsyou在2024-03-15 10:19重新編輯 ]
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2594 個
工控威望: 21435 點
下載積分: 15118 分
在線時間: 2760(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-02-13
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-14 16:34
應該用第二種地排方案