樓主  發表于: 2024-05-12 11:14
用了ENTCAT總線伺服后,一般會使用絕對值編碼器,這樣斷電后位置不會丟失,不用總是回原點。
18年在歌爾的時候我們用的安川和基恩士的MⅡ總線,當時因為安川電機有絕對值的,加上電池就可以記住位置,我們省略了機械的原點和限位傳感器,使用設置原點和軟限位。
后面在現在的公司想要推行一下,這樣會節省掉3個槽型光電,鈑金件,還有人工接線,拖鏈里的線也會減少。
但是領導和客戶都不太贊同這樣的作法,認為不如機械原點和限位穩定。而且事實是電機一壞,或者聯軸器沒有固定好位置會出錯。而且說電池沒電后位置會丟失,還要重新設置。而且在松下伺服使用過程中還出現了幾次斷電丟位置的情況。后面詢問了松下,說電池沒電后更換電池位置會丟失。但是我記得在歌爾用安川的時候帶電換電池也不會丟失位置的。問過了國內兩家做伺服還可以的匯川和合信,說換電池的時候會丟失位置在這里想問一下各位大佬,有沒有用過絕對值編碼器,有沒有取消掉原點和限位,有沒有entcat總線的伺服可以換電池不丟失位置的伺服電機
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 775 個
工控威望: 1153 點
下載積分: 410 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-01-15
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-13 18:08
前面都已經說的很明白了,在不斷電的情況下換電池,不會丟零點。

而且電池這個事情在有正規設備維保部門的企業里基本上不存在沒電這種事情,電池都是一年一換,管你有電沒電,到日子就換。能把伺服電機的電池干沒電的,講實話,不適合上精密設備,換個電池都換不好,也別指望其他的精密自動化設備能好好維護了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(阿萱子v)