女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

沙漠仙人掌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 110 點
下載積分: 2089 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2022-05-05
最后登錄: 2024-11-14
查看沙漠仙人掌的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-14 21:58
現在做一單一旋轉軸的伺服控制。在旋轉軸和底座上已經做好了標記--銑刻了兩道細槽,這兩道槽對正的位置即為機械原點。在設置和調試電氣零點的時候,本來打算一次次地運行原點回歸程序,通過調整零點的接近開關的位置,最終達到電氣零點和機械原點的統一。可這方法有點麻煩和笨拙,請教各位有什么好的調試方法讓零點和機械原點對齊?
沙漠仙人掌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 110 點
下載積分: 2089 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2022-05-05
最后登錄: 2024-11-14
查看沙漠仙人掌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-15 09:48
使用的三菱偽絕對式的,好像不太適合
引用
引用第1樓anlyl2014于2024-05-15 06:28發表的  :
做成絕對系統,手動到機械原點時,設為0
沙漠仙人掌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 110 點
下載積分: 2089 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2022-05-05
最后登錄: 2024-11-14
查看沙漠仙人掌的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-15 14:14
您說的這個偏移量補償,得需要PLC編程實現嗎?還是某種伺服驅動器自身有這功能?
引用
引用第3樓xy8896于2024-05-15 09:14發表的  :
可以找零后,手動旋轉到機械原點看相對零點的數據(記錄下來),原點回歸時把記錄數據設到找原偏移量