女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

dingzyi
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 849 點
下載積分: 9488 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-01-14
查看dingzyi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-24 21:34
說起電路安全,想起了去年公司改造的一臺設備,由于接線人員沒注意,錯把380接入220電路中,這一下上電后,plc燒了。電源燒了。當時不在現場。也沒有拍圖片,我在想之前的電路人員是怎么設計的電路。基本的電路保護沒有,連plc都能燒。如果在主電路中加接觸器控制。是不是更安全。能有效保護電路?,[各位大佬如何看待電路基本保護s:17]
plc
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 387 點
下載積分: 4264 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2025-01-15
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-25 10:35
可以用這個電壓檢測器,過壓 可以切斷輸入,但是還是建議接線必須細心。
LC50電壓檢測器.PDF (1374 K) 下载次数:22    US12.pdf (698 K) 下载次数:11