huhu2021
級別: 工控俠客
|
各位大神,我現在系統里面有兩個帶抱閘的15KW電機,變頻器控制電機,電機抱閘整流器單獨接了兩個380V的交流接觸器。一直用的挺好,就是昨天出現了詭異的事情,接觸器斷電后,抱閘要延時一段時間才關斷。一開始以為抱閘間隙沒有調好,就調整了抱閘間隙,也不行。后來還了新的整流器,也不行。就是接觸器斷電后,抱閘要過一段時間(大約2-3秒)才能關斷。后來實在沒有辦法,給整流器170V直流輸出和抱閘之間接了個接觸器,整流器得電接觸器吸合,整流器斷電接觸器斷開,這樣抱閘關斷的時候才沒有延時。 就是想請教各位,整流器380V輸入已經斷電了,可是抱閘還需要延時2-3秒以后才可以斷電。主要是我明白這個延時是怎么來的?有沒有辦法把這個延時的時間縮短,其實設備一直再用,就是昨天上午用著用著就不行了,好神奇。 這個和PLC控制或者變頻器控制沒關系,就是整流器380V輸入斷開了,抱閘不是立馬關斷,而是要等個2-3秒延時才關斷 ps:咨詢了賣抱閘的廠家,廠家說有快速型整流器,就是把整流器中的二極管換成了場效應管,這種快速整流器的關斷時間會比普通的整流器快多少 [ 此帖被huhu2021在2024-08-19 10:22重新編輯 ] |
---|---|
|
hezhen880924
級別: 略有小成
|
變頻器輸出信號可以控制抱閘,調節變頻器抱閘參數就能控制抱閘時間等等,抱閘的電源單獨給,可以在變頻器前級取抱閘電源再用直流電源轉換成抱閘所需的電壓。伺服抱閘也是這樣控制的,千萬別用PLC控制電機抱閘,垂直運動電機一定要用變頻器控制抱閘。 樓主留言:謝謝您,現在是整流器斷電延時關斷時間長的問題。 |
---|---|
|
hezhen880924
級別: 略有小成
|
盡量用變頻器控制抱閘,要測試抱閘的電壓,用萬用表和示波器測試下抱閘打開的電壓數據,鉗流表打下電流數據,分析波形數據就能看出問題。 |
---|---|
|