我這邊是用labview去讀寫控制FX3U,要對plc的輸入輸出點的狀態進行監控,以前都是用施耐德的plc,輸入輸出通道都有地址例如%IW0 %  QW0,用move指令把輸入地址%IW0移動到%MW0,labview去讀%MW0就行了,現在要用三菱的,請問在plc程序里有什么辦法去實現?
ltcjmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 208 點
下載積分: 1382 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2025-01-13
查看ltcjmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-24 08:07
可以的