圖片:
近看了下基恩士PLC的程序,里面用的是ST語言寫的報警清除不太理解,求知道的大佬解答一下
附件也是這樣子的

報警標志解除帶入
IF R1914 THEN
FOR i=0 TO 49 STEP 1
j=i*16
@MR7:j=TRUE
NEXT
ELSE
FOR i=0 TO 49 STEP 1
j=i*16
@MR7:j=FALSE
NEXT
END IF

我這邊就是不太理解
@MR7:j=TRUE
這段代碼,指的是局部變量MR7中的啥
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 299 點
下載積分: 2665 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2025-01-24
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-10 08:12
變址,MR7+j里的數值,也就是MR7,MR107,MR207,MR307(MR是16進制的,后兩位是00-15,前邊是序號)