女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zl1351766396
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 108 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2024-11-05
最后登錄: 2025-01-03
查看zl1351766396的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 54天前
圖片:
初學ST語言編程,在某個資料中看到定時器應用,資料中說定時器輸出Q要放在定時器前面。我自己在GXworks3中測試了一下,輸出Q放在定時器后面計數也是正常的是我哪里理解有誤嗎麻煩各位大佬指點一下
zl1351766396
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 108 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2024-11-05
最后登錄: 2025-01-03
查看zl1351766396的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 50天前
引用
引用第5樓有魚丶于2024-11-27 13:10發表的  :

這里面的圖2,定時器的使能點是用的Q點的反接點,也就是說當定時器定時完成瞬間,輸出了Q后,第二個掃描周期會把定時器給停掉,然后在刷新執行時,定時器斷開,定時器的Q就沒使能了,所以不會執行加法邏輯。就相當于是執行1次的上升沿。而且他還用了特定的功能 "TON.TON()",通常我們只用ton。
學習ST語言后,盡量少用PLC品牌方封裝的指令。有得選就只用IEC標準的指令

感謝大佬指點,我又重新研究了下PLC刷新機制,再看到你的解答我應該算是明白了