樓主  發表于: 2007-04-14 15:25
此貼原創作者為本站的會員: lf626816

大量PLC(歐姆龍,三菱,西門子)實例下載 PLC源程序
附件: 大量PLC(歐姆龍,三菱,西門子)實例下載 PLC源程序.part1.rar (489 K) 下載次數:2611
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
需要:25工控威望
附件: 大量PLC(歐姆龍,三菱,西門子)實例下載 PLC源程序.part2.rar (82 K) 下載次數:4915
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(991806102) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(lhwj) 感謝分享
  • 下載積分:+3(wsir123) 感謝分享
  • 下載積分:+1(lianghc) 優秀文章
  • 下載積分:+1(changchun520) 熱心助人
  • 下載積分:+2(qq492736513) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(stlee) 熱心助人,加分表揚
    sanshaoye
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看sanshaoye的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2007-07-01 22:15
    jaksdjask
    sanshaoye
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看sanshaoye的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2007-07-01 22:17
    E540系列變頻器直接使用PU接口,A/F540系列變頻器可直接使用PU接口或插接FR-A5NR串行通訊模塊,S540系列變頻器要接入通訊網絡需購買 S5**-**-CHR的變頻器。變頻器的物理通訊接口為RS485,故要與可編程通訊,可編程要配置一個RS485通訊接口如FX2N-485-BD/FX2N-485ADP等

    可編程中設置如下


    置位M8161 進行8BITS 數據傳輸。

    通訊格式 H0C9F


    000 011 0 0 1001 111 1
    無協議 無SUM CHECK RS232/485 無尾 無頭 19200 2停偶校驗 8數據


    啟動變頻器控制代碼:

    ASCII: ENQ 00 HFA 1 H02 7A(SUM)
    16進制 05 30 30 46 41 31 30 32 37 41


    和校驗代碼SUMCHECK=30+30+46+41+31+30+32 =1 7 A(取后兩個字符)
    Senddata(HEX)=05303046413130323741