要完成這樣的控制.油泵啟動,油缸進向電磁閥得電,油缸伸出,退向電磁閥得電,油缸退回.進退向電磁閥在電路上是互鎖的.如圖所示,

在MCGS中做了這樣幾個按鈕.想實現這樣的操作,油缸的活塞桿有兩種控制.(1)按油泵下的啟動,停止,現場油泵啟停,按進向啟動停止,現場油缸

的活塞桿伸出,停止.退向的開關同理.(2)按回轉窯下的啟動,油泵啟動,活塞桿按一定時間,往復運動.按停止按鈕,油泵,活塞桿都停止.圖2指令位

于FC3中,圖3指令位于FC4中,圖4指令位于FC5中.圖5圖6分別是MCGS對應S7-300的通道連接.詳見現場PLC.rar和中興焚燒爐20080805.rar

問題:按回轉窯下的啟動,油泵啟動,活塞桿按一定時間,往復運動.按停止按鈕,油泵,活塞桿都停止.此控制已經實現. 但是單獨按油泵下的啟動,停

止按鈕,進向啟動停止按鈕,退向啟動停止按鈕現場機械未動作,但是梯形圖信號已有,見圖2,圖3.這是為什么?在不同條件下要輸出同一個Q點難

道不可以嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6784 個
工控威望: 38387 點
下載積分: 5745 分
在線時間: 9560(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-31
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-05 22:23
在不同的條件下輸出同一個點當然是可以的,否則還談什么控制,但是要避免雙線圈這個問題,西門子比三菱更“惡劣”的是,并不對雙線圈輸出提出警告,而且在編譯時不會出現錯誤。

關于雙線圈如何避免,恐怕本論壇三菱PLC有諸多討論。

以上~~~