我現在在做一套機床,但關電后零點就會改變,改變的也不是很大,再下次開機的時候又要重新調試,特麻煩.所以想問一下各位大哥,大姐.這是什么原因?要怎么解決.謝謝了 |
---|---|
|
夏杏銀
快樂自動化
級別: 略有小成
|
是伺服電機的零點改變了,每次關電后,都變.能不能讓他不變,或下次開機時找到上次關機時的點!謝謝 |
---|---|
|
夏杏銀
快樂自動化
級別: 略有小成
|
我用的是安川的伺服,增量型編碼器.那應該是伺服電機的內部的動作,跟我的程序和參數或者接線應該是沒有關系的,對嗎?如果是這樣我怎么才能知道是不是采用z 脈沖呢?應該怎么查呢?謝謝 |
---|---|
|
夏杏銀
快樂自動化
級別: 略有小成
|
你所說的這個z相脈沖,在安川好象成為c相,現在我只接了a,b兩相,我這個是是位置控制加速度可變控制.明天我把我的程序給你看看,你幫幫我看看有沒有毛病,可以啊? |
---|---|
|
夏杏銀
快樂自動化
級別: 略有小成
|
碧海潮生,我的qq是263608820,我想跟你聯系下,不知可否?可以的話可以加我,謝謝.我晚上在線! |
---|---|
|
夏杏銀
快樂自動化
級別: 略有小成
|
我現在的電機用的是電磁抱閘,在伺服單元斷電前,先用電磁閘固定電機,在開機時是先讓伺服單元通電,再讓抱閘打開的.你以前用的是什么伺服,我想換個三菱的用用.好象價錢也差不多. |
---|---|
|