女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

fuaili
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 212 點
下載積分: 707 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2007-05-28
最后登錄: 2024-07-12
查看fuaili的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-06-13 10:22
一臺FX2N-80MR的PLC因內部某一點輸出觸點燒毀.造成輸出點常閉.而無法正常工作.請求設備廠來人.時間2天.人民幣2000元.還要包吃包住包路費!{太黑了吧.自己會編程該多好!!!!} 無耐之下.不得不解破FX2N.
要程;1-找1段鋸條.磨成45度斜角.再磨出刀口成刻刀.
        2-無感電烙鐵1把.{防止靜電感應燒毀芯片}
        3-正確找出壞輸出觸點的線圈腳.用刻刀將腳部處刻斷.{線圈有2個腳.應找出電壓輸入的腳.此腳與一芯片輸出腳相連.}
        4-正確找出一個空著不用的輸出觸點并找出對應的線圈腳.與第3步一樣將其刻斷.{此觸點的負載工作電壓應與原觸點的工作電壓相同.}
        5-找一根細電線.取好長短.兩頭上好錫.將{3}刻斷的芯片輸出端與{4}刻斷的線圈腳處相連.焊的時間要短.
        6-裝好PLC.
        7-原壞輸出接線接到{4}的觸點上.
就這樣不用花錢不會編程修好PLC.總計花時2小時!!!!!!!!!!!!!
ch567890
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 228 點
下載積分: 579 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-09-30
最后登錄: 2024-01-15
查看ch567890的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-13 23:31
        這邪門怪招,也不失為一種應急的方法,但并不怎么好,因為這樣改過后,輸出指示燈與輸出點并不相配,這個點再次出現問題時,若是他人維修可能會走不少彎路(除非你連指示燈的標號也改);從你所說的觸點常閉這個現象來看,應是流經該點的電流過大所致,若不在外部加中間繼電器,這個點再次出現問題的機率較大。既然有其它的輸出繼電器,我認為將其它多余的輸出繼電器換到這個壞繼電器的位置更合適。我也有一個邪門招,就是對于粘觸點的故障,有時粘得并不太死的情況,采用手指頭彈擊該繼電器,會有修復的機會。