請教高手們:我PC用RS232-485模塊與PLC FX1N485模塊通訊,VB界面上點擊"回路測試",PLC上485模塊的RD SD燈會閃爍,但是PC上接收不到PLC的數據,請高手門解答 |
---|---|
|
jackie6184
級別: 網絡英雄
|