大家說說急停按鈕是控制PLC的電源好呢還是串聯到程序中直接斷開程序好呢?
我心飛翔
開心生活每一天!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 449 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2024-12-30
查看我心飛翔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-01 08:52
肯定是放在程序里的好!如果斷掉PLC的電源的話有可能會產生預想不到的后果!
我心飛翔
開心生活每一天!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 449 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2024-12-30
查看我心飛翔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-08 11:16
如果要確保可靠,硬件一定要做,而且急停按鈕一定要使用常閉觸點.