今天在車間處理設備故障時,由于筆記本電腦電池電力不足外接交流電源,與三菱FX2 PLC通訊,剛開始聯機通訊正常,但隨后即斷續出現NO COMMUNICATION 提示,間隔為20秒左右,懷疑通訊線沒插好,但再次重復插接數次,仍舊如此,后懷疑是否外接電源干擾引起串口工作不正常,于是將外接電源拔掉,連續聯機近一小時,NO COMMUNICATION 提示不再出現。 希望我的經歷能給各位工控朋友提個醒,遇類似情況,拔掉筆記本電腦外接交流電源。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|