圖片:



[]  三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?
我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPLC說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,只能是正極輸出.         這樣接即能用NPN的接近開關,也能用PNP的接近開關,加上FX2NPLC說明書上講的輸入COM------X的接法,   FX2NPLC一共三種接法.此貼被我于2009年3月24日修改,以便更明白.
[ 此帖被aabbcc296在2009-03-24 22:30重新編輯 ]
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1146(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-01-21
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-27 07:46
這樣接雖然可以用,但不便別人維修或改裝,因為它不符合常規。
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1146(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-01-21
查看chenlf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-27 22:22
引用
引用第33樓aabbcc296于2009-03-27 20:29發表的 weRe:三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行? :

為什么呢?請32樓講解一下!



如果別人沒細看,為了測試某個輸入點直接把com跟該點連接會怎樣?你分析.