netliuhao
級別: *
|
請教Plc cpu模塊接線問題 Plc 的cpu模塊ac/dc/relay接線的含義是:交流電給plc提供電源接L1和N端子,火線和零線沒有端子的區分,對嗎?? Relay輸出可以接交流電和直流電源,(每組的公共端子1L可以接交流電或者直流電,那這個1L端子有極性要求???火線/零線 正極/負極可以隨便接) Dc輸入接直流電源,電流方向必須是每組的公共端子1M接直流電源的負極,電源極性不能反接????對??? 交流/直流輸出擴展模塊EM222 relay輸出。每組的公共端子1L有電源正負極接線的限制???(無論那種模塊交流輸入或者交流輸出,其每組的公共端子沒有電源正負極接線的限制????) |
---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
|
PLC的輸出類型大致有繼電器、可控硅、晶體管輸出方式。 繼電器類型輸出的輸出可任意接交直流電,沒有極性之分,只是電工要求在無輸出時設備不帶電以便于檢修。 可控硅類型輸出必須交交流電,且必須是全波交流電才能可靠工作, 晶體管輸出一般只能正極性輸出。 輸入端的極性視M點的極性而變化,如果M接正極,則輸入為負,若M為負,則輸入為正。 公共端子是幾個端子的邏輯關系,沒有公共端才好用呢,因為有些情況需要完全隔離的開關信號,好像三凌PLC有單獨輸出的,可根據需要自行連接公共端。 S7-200系列的擴展模塊型號全一樣,知道訂貨號才能確定是什么輸出方式。 |
|
---|---|---|
|
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
|
繼續發問繼續回答: 晶體管輸出的,一般是正極輸出,M點接負,輸出是正極。 兩線傳感器沒用過,應該對M點沒有什么要求吧,估計只要讓傳感器電流順向連接就可,只是注意一下工作電壓和導通阻抗,比如224XP的I0.3,0.4,0.5能接收,其他點未必能導通(這三個點比較特殊)。 三線的傳感器 NPN型,M點接正極, PNP型,M點接負極 PLC的輸入端是兩個反接的二極管,一段接公共端,一端做輸入,知道了這個道理你就能應萬變了。 |
|
---|---|---|
|