女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

aaaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 286 點
下載積分: 607 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2024-07-25
查看aaaa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-18 21:27
一塊溫度表輸出220V給中間繼電器。通過中間繼電器接點。給3個交流接觸器加熱。這樣電路會有錯嗎?
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-18 22:27
聽你說的 似乎是可以的...我猜因該是這么控制的

控制因該不太精確 只要在上限 和 下限 范圍內就可以了  

表設定一個上限 比如說 50度 下限 30度

當溫度降到30度 下限AL2   常開閉合 驅動中間繼電器

再驅動三只接觸器 接觸器再接通加熱管電源加熱

當加熱溫度到50度 上限AL1   常開復位 停止加熱

這表輸出的因該是個 數字量,

表的觸點帶一只中間繼電器 因該還是沒什么問題的....
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com