wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
|
如圖一個電容降壓電路(付件),通電220V接入專業測試儀,測試靜態功率,測試儀電流表顯示0.055MM,而功率表顯示0.000W(測試儀電流表,功率表正常).真搞不明為何有電流,沒有功率, 請問高手是不是沒有負載時,電路上的降壓電容變成了功率因數補償了,而就變成了有電流沒功率.如果不是為何沒有功率,如又按顯示的電流計算有12W靜態功率,實際不可能有那么大,最多也不會超過0.5W,如按電流計算是12W的話,那么是不是補償了12W |
---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
|
從電路結構來看,消耗0.055毫安的主要是D2和三端穩壓器,功率大概是0.012瓦,這個功率不足以驅動功率表。 樓主是用什么電路繪圖軟件的,能不能發一個給我? 我的郵箱 lm187@qq.com |
---|---|
|