chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
因為宿舍樓一般都是單相負載,而零線是公用線,每一條流過相線的電流最后都要流到零線上去,零線要承受三跟相線電流的總和,所以零線要粗點。 |
|
---|---|---|
|
武杰
級別: 略有小成
|
是為了降低零線的阻抗,而消減交流電網上攜帶的交流諧波干擾,進而提高電子設備運行的穩定性,國外發達國家現行標準零線截面是相線的兩倍。 |
---|---|
|
yejg002
級別: *
|
想不到這么個簡單的問題只有wxh0734版主說的最對,搞不清搞工控的朋友電工基礎這么差。 |
---|---|
|
chenyao
級別: 家園常客
|
三相四線配線時,不管負載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等。 三相四線每相負載相同時零線電流為零,這個確實是不正確的做法, |
---|---|
|
yejg002
級別: *
|
看看這個論文,連理枝的。 關于對中性線電流的再認識.rar (99 K) 下载次数:105 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
九顆星星
級別: *
|
三相四線配線時,不管負載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等。 三相四線每相負載相同時零線電流為零,這個確實是不正確的做法, 本人同意52樓的說法,對于三相四線供電,就算是從變壓器過來的主零線斷線,家里的照明還是會亮的,只是電壓不標準.但最起碼相線電流會形成回路,相當于兩個單相設備串聯后接在380V電路中的.本題當中的是電流,不是水流渠流成河, |
---|---|
|
hszyz
級別: 略有小成
|
我個人認為在宿舍安裝時零線要比火線粗點好,因為在一個用電器中,零線和火線的電流是同樣大的(根據節點定律),如果宿舍三相瞬時只用一相且過載或短路,大家認為燒零線好還是相線呢? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
九顆星星
級別: *
|
56樓 發表于: 我個人認為在宿舍安裝時零線要比火線粗點好,因為在一個用電器中,零線和火線的電流是同樣大的(根據節點定律),如果宿舍三相瞬時只用一相且過載或短路,大家認為燒零線好還是相線呢? 要是宿舍三相瞬時只用一相且過載或短路,零線相線都會燒. |
---|---|
|