樓主  發表于: 2009-08-08 22:48
我用GX Developer Ver8編程軟件編寫FX1N控制步進電機的程序(其中用到了PLSY指令,使Y000輸出脈沖),利用GX Simulator6-C仿真時"Ladder  logic test tools"窗口下面出現“未支持指令”?而且我發現Y000始終處于OFF狀態。
但是我將程序寫入PLC中控制實際電機時結果是正確的,請問為什么?
王海fa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1881 點
下載積分: 3796 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-11-20
查看王海fa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-11 22:21
脈沖指令不能仿真