樓主  發表于: 2009-08-18 09:52
我有一個松下FP1-C72的PLC和一個FP1-2D/A的輸出模塊,輸出模塊沒有0-10V的電壓,以前是好的,就這兩天壞了,輸出模塊有兩路    CH0和CH1,我想改成CH1輸出,那程序怎么改,
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 613(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-01-15
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-19 11:43