fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
用三菱FX PLC讀取三菱FR-A540變頻器的頻率,在HMI上用PLC的D200顯示出來,請問以下指令是什么意思?指令中的K4又是什么意思?是表示把D33、D34、D35、D36連續4個數字寄存器的的低8位數據內容(ASCII字符)轉換成16進制數據?最后D200的數據內容是什么? LD M8000 HEX D33 D200 K4 OUT M8161 沒看懂手冊講的,請大家為我指點一下,謝謝。 [ 此帖被fengbingyuan在2009-08-22 13:28重新編輯 ] |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
M8161為ON時,HEX指令為8為模式,即取源數據的低8位。 所以該指令就將D33、D34、D35、D36連續4個數字寄存器的的低8位數據內容(ASCII字符)轉換成16進制數據,并存放到D200中。按照您描述的意思D200中就是讀出來的頻率值了。 |
---|---|
|