女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

xhjhh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 213 點
下載積分: 652 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2024-01-12
查看xhjhh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-22 09:44
請高手幫忙。要讓兩臺變頻器控制的電機同步運行,現在利用三菱2DA模塊輸出4-20mA信號分別控制,在PLC內部換算保證主電機和從電機成一定頻率比例控制。請問這樣控制會穩定嗎?如果從電機出現空載和負載的轉速差怎么去修正?是不是一定要用旋轉編碼器來進行修正?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-02-01
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-22 23:11
5樓說得對,用同步控制器是最簡單地,像4樓所講的松下變頻器自帶同步功能,沒聽說過。用過Lenze的9300-EV變頻器帶同步功能,不需要加任何模塊就可以將編碼器接入變頻器。