秋日傳奇
級別: *
|
各位大俠: 采用三菱PLC與OMRON E5 Z溫控器通訊,只讀取溫控器的溫度值,使用RS指令,按照OMRON的通訊協議,通訊時有命令幀和響應幀,這兩個是什么意思?命令幀和響應幀都需要在PLC里編程嗎? 各位大俠給個幫助提示吧,或者可以電話求教 |
---|---|
|
thorse
技術這種個東西,永遠是個海,我想可能要用一生去潛,盡量潛得深
級別: 略有小成
|
[技術]FX1N與OMRONE5AZ通訊 馬洪雷 2008-06-10 08:49:54 回復 轉載到 ℡小馬の家數控973New Oriental★☆VC++皇室中軟☆94電子班移動到 討論版 貼圖版 置頂 鎖帖 修改 刪除 硬件:三菱FX1N系列PLC,型號:FX1N-24MT FX485通訊模塊:FX1N-485-BD 歐姆龍E5EZ-Q3/AZM/AZ03 PC 232/485通訊轉換模塊 軟件:FXGPWIN軟件 PLC串口調試軟件 參考資料 FX系列特殊模塊用手冊 FX通訊用戶手冊 E5溫度控制器通訊功能操作手冊 實現功能: PLC通過485模塊讀取或寫入溫度表的溫度當前值,設定值,運行/停止 硬件設置: 通訊協議采用OMRON的Comproway/F協議:9600,7,EVEN偶,2,地址為1 FXPLC與表連接方法 注意:三菱FX485通訊配線通常都是4線制的,采用一發一收的方式通訊.而E5EZ溫控表只有二線制,此中轉換以上接線為準,但通訊時會將發送和接收的字符串同時收下. 軟件協議解釋: 命令幀: STX 表示通信幀(文本)的開頭的代碼(H’02)。請在開頭字節中設置該字符. 節點No. ·為特定發送對象的類別No.。 ·指定E5AZ/EZ/EZ-PRR/CZ 的「通信單元No.」。 ·能進行BCD 設定00~99,以及"XX"設定。 ·運行廣播發送時,請指定"XX"。但是,一同發送時將無響應。 ·對于上述以外的節點No.,無響應。 子地址 在E5AZ/EZ/EZ-PRR/CZ 中不使用。請務必設定為"00"。 SID(服務ID):在E5AZ/EZ/EZ-PRR/CZ 中不使用。請務必設定為"00"。 命令文本 命令文本部分。 ETX 表示文本結束的代碼(H’03)。 BCC 塊檢查字符。 將節點No.~ETX 的值按每個字節進行XOR(異或)后的值作為B 詳解: 最近瀏覽 Tony.Ma 回帖列表回帖(1) | 瀏覽(26) 馬洪雷 2008-08-08 21:40:43 刪除 1樓 七1、讀取NO.1溫度表的溫度 (1)、命令幀:STX010000101C00000000001ETXBCC=40(注意:1、BCC已經為單字節ACSII碼,無須轉換成16進制ASCII碼; (2)、其中C0是變量類別,0000是變量讀取開始地址,(參考E5EZ通信手冊3.1,變量區域設定范圍一覽),0001是要素數,進行讀區,為正常結束) (3)、轉換成16進制ACSII碼如下: 023031303030303130314330303030303030303030310340 (4)回應代碼:(正常情況下) 響應幀:023031303030303031303130303030303030303030XXXX03BCC 2、讀取NO.2溫度表的溫度 (1)、命令幀:STX020000101C00000000001ETXBCC=40(注意:1、BCC已經為單字節ACSII碼,無須轉換成16進制ASCII碼; (2)、其中C0是變量類別,0000是變量讀取開始地址,(參考E5EZ通信手冊3.1,變量區域設定范圍一覽),0001是要素數,進行讀取,為正常結束) (3)、轉換成16進制ACSII碼如下: 023032303030303130314330303030303030303030310343 (4)回應代碼:(正常情況下) 響應幀:023032303030303031303130303030303030303030XXXX03BCC 注意:其中XXXX是讀取的當前溫度值,最大值是FFFF,即:255攝氏度,已經能符合現場的狀況(200攝氏度左右),BCC就是異或計算 |
|
---|---|---|
|