女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-21 22:42
我用1個200W的24V開關電源給2個電磁閥(每個功耗50W左右)和2個顯示用的小燈泡(功耗可忽略不計)供電,電磁閥不是同時工作的,也就是任何時候只有1個工作,現在的問題是:當電磁閥在斷電的時候產生的反向電壓或者感應電,會將小燈泡燒毀(已經燒過多個了)。我能想到和在網上找到的解決辦法是:1、用固態繼電器控制電磁閥的關斷,2、給24V開關電源的正負級上加一個大一點的電容,3、給電磁閥并聯一個壓敏電阻。現在不知道哪種方法更好,肯請高人指點。
飛刀,又見飛刀
小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2025-01-15
查看小電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-22 20:01
加RC是要 電磁閥是交流的。而且是并連在電磁閥線圈上。直流的就像前面大家說的用二級管加電阻并連在電磁閥線圈上。