女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

908914819
加壘電氣
級別: 家園常客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 425 個
工控威望: 531 點
下載積分: 443 分
在線時間: 1421(小時)
注冊時間: 2008-07-06
最后登錄: 2025-01-24
查看908914819的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-02 00:42
我用臺達0.75kw的變頻器拖動60w小電機,60HZ可用正常運轉,100HZ電機停止運轉。不知何故
yunaicai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 114 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2009-10-06
最后登錄: 2013-09-16
查看yunaicai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-02 18:09
變頻器與電機功率也要配套才行,你用0.75的變頻器控制60w的電機可能是不配套造成的。如果配套使用的話你即使開到120hz也不至于會停機。上面兄弟說到是過載的話變頻器該是有過載報警才對,你的變頻器有過載報警顯示嗎?