878737265
好好學習,天天向上
級別: 探索解密
|
我是一個初學者,請問各位高手MOV K3 K1Y10時輸出來的是YO還是YO和 Y1 |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
在三菱PLC的編程中,位元件是只處理ON/OFF(1/0)信息的軟元件,如X、Y、M、S等; 字元件是處理數值的軟元件,如T、C、D等。 KnY,KnX這種形式是三菱PLC編程中把位元件通過組合使用來處理數值的一種使用方法,它的標準表達是以位數Kn和起始的軟元件號的組合。 這里面最關鍵的是記住這種組合是以4位為單位的 K1Y10,K1就表示是1個4位的組合,這4位的起始元件號是Y10,那么這4位組合(K1Y10)就是Y13 Y12 Y11 Y10的組合! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
請恕我直說,你有此問,說明你對樓主的“MOV K3 K1Y10”這個里面的常數K1還是沒弄很明白 當你用了這個的時候,就形成了由高位向低位排列的四個位,這里是指定了低位Y10,請看我在該貼中的前一個回復! PLC自動將0011賦予Y13 ,Y12, Y11, Y10 ,絕不會是Y10 ,Y11 , Y12,Y 13 ,不用多操心!也沒有這樣排列的,又不是什么移位(左移右移)之類的指令。 |
---|---|
|