樓主  發表于: 2010-05-10 11:26
我用臺達PLC 和04AD模塊寫程序,測量壓力的時候選擇CH1,模式2.壓力傳感器輸出為4~20mA,對應0~16BAR的壓力,想不明白監視看到的都是負值。請教各位大俠,只是說明原因啊?
qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2025-01-18
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-10 18:52
注意屏蔽接地及信號的防干擾,我做西門子200時出現過這種情況,數值很不穩