我有個FX2N-48MR用線連COM和X5,X5和X7的輸入指示燈亮;連接COM和X7,X7卻沒有顯示輸入指示。而且運行和電源的綠燈都亮的,無法與電腦聯機,請問這是什么原因。以前也有個三菱的也是輸入點有錯誤,有幾個點自己就亮了,但是能聯機。真暈啊,請問這到底是什么毛病,線路板和輸入電阻,光耦都是好的。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1786 個
工控威望: 5347 點
下載積分: 21354 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-01-25
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-23 09:27
我碰到過  不過PLC能和電腦連接  送到三菱FA中心維修 最后他們說是PLC內部的大功率電容壞了