步進馬達的累計誤差怎么來處理,相對定位和絕對定位有什么區別啊
佘順紅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佘順紅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-05 23:23
請問是用在什么地方的、
絕對是對于原點坐標,相對是對于上次控制點進行計算的,不管你采用哪種編程方式,誤差的積累都是一樣的,只有定期回原點消除誤差或者設定誤差補償,誤差一般都是有機械部分引起的