wyf8803977
電氣智能工程師
級別: 探索解密
|
我現在做了一臺設備 用的是S7--200的PLC 現在由于款項問題 老板說要加一個時間到就停止系統工作的功能 即: 如果客戶只給了一半的購設備的款 ,那半年之后系統就不能再使用了 ,只有付清了款項 ,得到公司給的密碼之后 系統才能從新開始工作 求教各位兄弟 有什么好的方法 |
---|---|
|
lxf01059511
級別: 略有小成
|
大家好。我有不同的看法。首先S7-200在沒有備用電池的情況下系統的參數只能保存100小時。假如加密了一部分程序,如果客戶那邊因為種種原因停機了4天以上,那么加密的數值就會自動消失。以至加密失敗。所以無論怎樣都要先把備用電池加上。其次在程序里設置時間比較的加密模式,在某一時間停止某一功能。使之成品率下降。最后在觸摸屏和程序里設置數值比較指令,把輸出值嫁接在時間比較指令前。這樣就可以解決問題了。 要注意的是有些觸摸屏在設置密碼時重啟之后密碼就會失效,需要重新輸入。所以一定要在出場之前先做現場模擬實驗。無誤后再上機-出廠。以上僅供參考。謝謝。 |
---|---|
|