女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1785 個
工控威望: 5346 點
下載積分: 21352 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-01-15
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-30 16:05
就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
yahzubao08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 414 點
下載積分: 483 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2009-08-27
最后登錄: 2018-04-24
查看yahzubao08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-30 17:19
當輸入端三線感應器接外部24V電源時,這個COM一定要和外部24V的負極相連,沒有正極的事。