就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
jxt520102
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數(shù)量: 584 個
工控威望: 567 點
下載積分: 13207 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2016-01-13
查看jxt520102的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-07-17 16:45
外接電源時,外接電源的正極通過傳感器接PLC的輸入端,外接電源的負極接PLC的24V+的輸出端,也可用這種方法把外接電源的正負極性對調(diào),PLC的COM空閑不用。