女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1785 個
工控威望: 5346 點
下載積分: 21352 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-01-15
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-30 16:05
就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11554 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-01-14
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-16 21:32
這么多高手都講得很詳細了,我也不知道說什么。這個輸入端的COM可以與外部DC-24V連接,因為PLC內部已接好DC+24V,樓上的朋友說得對,如果是三線式接近開關的話,那么這個COM端一[定要與外部供電DC-24V連接。因為這種開關一般都是負輸出。
相信自我!