           公司生產設備中有相當數量的機器使用歐姆龍的plc,設備都是從國外買回來的二手設備,有的設備老外已經放了好幾年沒有使用,但是電氣狀態非常良好。不過現在使用過程中發現一些問題,plc的模塊,尤其是輸出模塊OD214的點老是壞掉,到現在已經至少更換過十幾個輸出模塊了。另外plc的cpu也有差不多十來個在使用過程中ERR的紅燈常亮,只好更換cpu。現在很擔心還會出現這種問題,想問問大家有沒有什么看法?
     補充幾點:廠里的設備都是毛紡設備,所以生產車間有加濕器,另外,工廠電壓大概408V
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-03 23:03
濕度是個問題,應該不是主要原因。

模塊壞掉應該是直接驅動電磁閥等,增加中間繼電器吧,非常有效果。

使用過程中ERR的紅燈常亮,并不一定是CPU模塊壞了,要查看故障代碼;象這樣子老是燒輸出模塊的,很多時候會引起CPU ERR,同時INH(輸出禁止)。