電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
|
我現在給一工廠弄一設備,采用接近開關記錄電機皮帶盤上的4個感應點,采集到的脈沖數除以機械的比,等于工件的移動距離,在調試中發現,調節電機速度越快,工件移動的距離越長,反之,電機速度越慢,工件移動距離越短,接近開關是歐姆龍的,接三菱PLC高速計數端,這種情況如何解決,換了接近開關也不行,是感應點太少了造成這樣的嗎,高手支招, |
---|---|
|
小巖
|
樓主用四個點來收集脈沖那證明 精度要求也不是很高。在PLC里的除法運算的話這其中會碰到余數問題。這樣的話就對結果產生影響了吧,另外一樓的意見值得參考,建議增加感應點或直接用編碼器收集脈沖,不過成本稍高些 [ 此帖被小巖在2010-10-03 22:10重新編輯 ] |
---|---|
|
小巖
|
歐姆龍 EE-SX4009-P1 光電開關 |
---|---|
|