女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ytmmnm30
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 90 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-08-15
查看ytmmnm30的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-10 15:11
PLC繼電器輸出模塊輸出點接中間繼電器線圈,由中繼控制220V的真空電磁閥,輸出點每秒輸出4次信號,24小時連續工作, 輸出模塊輸出點老是燒壞,在不換模塊的情況下該怎么處理?應該加上什么保護,防止輸出觸點再次燒壞?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-01-18
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-11 11:17
長痛不如短痛,一次花個血本,把輸出模塊換成晶體管的,負載那邊采用固態繼電器來驅動。要不就你這種動作方式,什么繼電器都受不了。
要考慮一下什么才重要,不影響生產重要,你三天兩頭地維修,不是更耗血本?