zhjunpd
級別: *
|
我是干個體的,家里有臺設備上的配電柜出故障了,找人來看了一下,第一撥人說是PLC壞了,要換新的,花了1000多。 沒過幾天,又出故障了,找第一撥人來看看,查不出故障,PLC運行時只有脈沖信號音,他們說不是PLC壞了,是程序亂了。我問,好好的,程序怎么會亂??他們給了我一堆理由,總之,不光他們事! 找了另外一撥人來看了看,說是程序被人做了手腳,設了定時器,時間點一到,就觸發脈沖故障程序。可是他們不會編程,讓我找廠家。我打廠家電話,打不通,人家廠子不干了。 沒辦法,兄弟我把程序考出來了,先傳上來,求行家幫我看看?br />PLC是臺達DVP-14ES的。 |
---|---|
|
zhjunpd
級別: *
|
望行家幫我修改一下；勝感激！我的餓郵箱:zhjunpd@qq.com |
---|---|
|
zhjunpd
級別: *
|
Y0有顯示輸出,但兩個脈沖都觸發了,干擾Y0工作,Y0信號燈脈沖閃爍。 [ 此帖被zhjunpd在2010-11-12 15:09重新編輯 ] |
---|---|
|
zhjunpd
級別: *
|
這兩天網絡故障,沒上來看回復。非常感謝匯榮鋁業的回復,我按照您的指點修改,還是不能解決問題。 后來,我把執行M7和M12的條件修改了,問題終于解決。 執行M7的條件是D410>=D490,我把行改成D410<D490; 執行M12的條件是D508>=D534,我把行改成D508<D534; 修改后,運行,Y0正常輸出,經試機,一切恢復正常! 最可惡的是,第一撥人訛了我1000塊,用一個好的PLC換了另外一個好的PLC,現在手頭多余了一個完好嶄新的PLC。 |
---|---|
|