一個變頻器下端帶著4個熱繼電器,空載

合上變頻器上端的斷路器的瞬間,偶爾發生個別熱繼電器跳閘的現象,這是怎么回事呢?
wanjianhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanjianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-29 21:55
用變頻器就沒有必要再裝熱繼電器,我們公司有多個國家的設備,都沒有這么裝的。